Topic: Numérotation des folios sans la page de garde

Bonjour,

Je reprends un dossier d'une installation assez importante, un point moins de 100 pages de schémas électriques, pour intégrer ce qui a été mis à jour depuis son installation.
Pour que la maintenance s'y retrouve, je veux garder la même numérotation des folios, car les repère d'élément et de fil commencent par le numéro de folio. (classique)
Seulement, la page de garde dans Qelectrotech commence à 1. La numérotation automatique des folios est donc décalé de 1 et ne correspondent plus à l'installation.

La seule parade que j'ai trouvé est de renseigner dans les propriétés du folio le numéro réel dans la propriété "Folio" de chaque page.

Y a-t-il une autre façon? Est-ce que l'on peut démarrer la variable "%id" de 0 par exemple?

Sincèrement

Alexis

Re: Numérotation des folios sans la page de garde

https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 153#p16153

"Le jour où tu découvres le Libre, tu sais que tu ne pourras jamais plus revenir en arrière..."Questions regarding QET belong in this forum and will NOT be answered via PM! – Les questions concernant QET doivent être posées sur ce forum et ne seront pas traitées par MP !

Re: Numérotation des folios sans la page de garde

Bonjour,

Merci, je vais regarder pour les références croisés.

Sincèrement

Alexis

Re: Numérotation des folios sans la page de garde

Alex6_Indus wrote:

Bonjour,

Merci, je vais regarder pour les références croisés.

Sincèrement

Alexis

Est-ce que tu as compris la manip, j'aimerais bien là connaitre mais mon anglais est déplorable.

Merci

Re: Numérotation des folios sans la page de garde

julien.mathieu wrote:

Est-ce que tu as compris la manip, j'aimerais bien là connaitre mais mon anglais est déplorable.

Merci

https://download.qelectrotech.org/qet/manual_0.7/build/_images/qet_configure_project.png
C'est quoi que tu n'as pas compris Julien? de cocher une checkbox dans la config projet, puis de remplacer les règles %f par %F dans les widget de renvois de folios, et références croisées pour tous les types de maîtres, après tu remplace dans ton cartouche %id/%total par %id que tu peux renommer quand tu veux suivant l’incrémentation que tu veux, les renvois de folios et XREFs ne seront plus basés sur la positon de ton folio mais sur son label, ce qui permet d’insérer de supprimer ou déplacer de nombreux folios sans fausser les renvois de folios et les XREFS maitres esclaves.. folio 9, puis 9-a, 9-b,9-c, puis 10, puis folio 50, etcc..

"Le jour où tu découvres le Libre, tu sais que tu ne pourras jamais plus revenir en arrière..."Questions regarding QET belong in this forum and will NOT be answered via PM! – Les questions concernant QET doivent être posées sur ce forum et ne seront pas traitées par MP !