Topic: Câblage d'un bouton D'arrêt d'urgence?!

Yo tout le monde!

Pour être sur, un bouton poussoir d’arrêt d'urgence pilote un relais pour couper une alimentation Tri 400v ? c'est bien ça
j’hésite aussi sur le symbole, je prendrais surement un qui remonte en le faisant tourner est-ce celui la ?

http://pix.toile-libre.org/upload/img/1351173092.png

merci dsl pour la question de noob nomicons/grin

Re: Câblage d'un bouton D'arrêt d'urgence?!

Yop,

Ben non, ce n'est pas aussi simple que tu le dit, l’arrêt d'urgence pilotera la boucle de sécurité d'un module preventa,
les sorties relais du preventa piloteront le relais puissance tri 4000v
http://sitelec.org/cours/abati/preventa.htm
https://download.qelectrotech.org/qet/screens/qelectrotech5.png

"Le jour où tu découvres le Libre, tu sais que tu ne pourras jamais plus revenir en arrière..."

3 (edited by cfdev 2012-10-26 16:03:18)

Re: Câblage d'un bouton D'arrêt d'urgence?!

Oui c'est sur que pour plus de sécurité il faut passer par ce module. Comme le montre ton lien je trouve pas mal de schéma avec une boucle et un relais simplement...

Par contre j'ai des catégories Preventa_1 et 2 dans Qet mais pas d'élément c'est normal?

Re: Câblage d'un bouton D'arrêt d'urgence?!

Non , ce n'est  pas normal, sur mes paquets debian ces catégories ont bien leurs éléments respectifs .
Tu utilises quoi, la ReadyToUse ?

"Le jour où tu découvres le Libre, tu sais que tu ne pourras jamais plus revenir en arrière..."

Re: Câblage d'un bouton D'arrêt d'urgence?!

Oui c'est la qelectrotech-0.3a-x86-win32-readytouse


PS: j'ai vu ton mess sur IRC, on en discutera un soir nomicons/smile.

Re: Câblage d'un bouton D'arrêt d'urgence?!

Pourtant ils y sont !

~/qelectrotech-trunk-rev-1935-x86-win32-readytouse/elements/blocs_de_securite/preventa/preventa_2$ ls
qet_directory  xps_ac.elmt  xps_af.elmt  xps_afl.elmt  xps_ak.elmt  xps_al.elmt  xps-am.elmt  xps_asf.elmt  xps-at.elmt  xps_ba.elmt  xps_bc.elmt  xps_bf.elmt  xps_dmb.elmt
~/qelectrotech-trunk-rev-1935-x86-win32-readytouse/elements/blocs_de_securite/preventa$ ls
preventa_2  qet_directory  xps_ac.elmt  xps_af.elmt  xps_afl.elmt  xps_ak.elmt  xps-al.elmt  xps_asf.elmt  xps-at.elmt  xps_ba.elmt  xps_bc.elmt  xps_bf.elmt

"Le jour où tu découvres le Libre, tu sais que tu ne pourras jamais plus revenir en arrière..."

7 (edited by cfdev 2012-11-05 12:07:55)

Re: Câblage d'un bouton D'arrêt d'urgence?!

Il y sont scorpio! c'est moi le boulet, comme je tapais "preventa" il m'affichait uniquement les catégories vides...normal vu que les elements ne se nommes pas preventa nomicons/smile

Re: Câblage d'un bouton D'arrêt d'urgence?!

ça, me rassure :p