Avec le https://www.blueriiot.com/eu-fr/produit … nnect-plus même loin de chez toi t'as un œil sur les données de ta piscine sur ton smartphone..température /eau, mv, etc réseau Sigfox.
Je serai heureux d'en faire l'annonceur au travers de notre forum. Avis aux commerciaux. Au vu du passage qu'il y a ici vous ne serez pas perdants.
Tu as raison faut tenter!
Un automate gérera plus facilement une sortie 4-20mA ou 0-10V qu'une sortie pas a pas, c'est a toi d’écrire le programme il me semble.
Suivant la valeur de %I = ta consigne:
envoyer une impulsion fermeture si %I > %consigne
envoyer une impulsion ouverture si %I < %consigne
A la mise en route ou au changement de consigne, il doit y avoir un overshoot important avec une regul comme ça ?
Les millenium 3 de chez crouzet on pas mal de bloc fonction pour le chauffage, domotique, mais là j'ai pas le choix, c'est un m221.
Moi je régule mon réseau en 0-10V. Avec un PID assez lent. Il y a de l’inertie sur du chauffage.
Tu as déjà la vanne 3 voies et le servomoteur ?
J'ai tout aujourd'hui même le m221, je veux juste integrer la regul dedans et supprimer le regulo.
C’est quoi le type de servomoteur ?
230v: une borne pour tourner dans un sens et une borne pour tourner dans l'autre. Un plus moins en quelques sortes
dommage que je n'ai plus le temps de rien mais un raspberry aurai été génial pour ça mais ça aurait été niet pour QET ...
Prend le temps de lâcher un peu qet de temps en temps, sinon tu finira par t'en dégoutter.
Ça fait plus d'un mois que je n'ai pas mis les mains dans le code (à quelque détails près), c'est un logiciel, y'a pas de maintenance préventive dessus .
Bon pour le forum c'est autre chose d'ailleurs heureusement que vous êtes la car si on comptais sur moi pour animer le forum...
Je dit ça mais ne pas coder commence à me manquer sérieusement, heureusement j'ai bientôt fini les truc perso que j'ai entrepris.
Bon courage pour la sonde et le servomoteur.
230v: une borne pour tourner dans un sens et une borne pour tourner dans l'autre. Un plus moins en quelques sortes
On a ça dans le chauffage
scorpio810 wrote:Un automate gérera plus facilement une sortie 4-20mA ou 0-10V qu'une sortie pas a pas, c'est a toi d’écrire le programme il me semble.
Suivant la valeur de %I = ta consigne:
envoyer une impulsion fermeture si %I > %consigne
envoyer une impulsion ouverture si %I < %consigneA la mise en route ou au changement de consigne, il doit y avoir un overshoot important avec une regul comme ça ?
Les millenium 3 de chez crouzet on pas mal de bloc fonction pour le chauffage, domotique, mais là j'ai pas le choix, c'est un m221.
Je connais pas les m221, mais tu dois pouvoir programmer ave PL7 pro ou Unity en ladder ou littéral dessus et même faire du grafcet..
Il va de soit que tu dois ajouter des tempos dans le programme et des compare avant de piloter ta vanne pas à pas .
c'est toi d'écrire la régulation: intégrale, dérivée, etc. sur les premium TSX tu pouvais gérer aussi des cartes d'axes.
@Galexis dépêche toi le froid arrive
@Galexis dépêche toi le froid arrive
Arrêter ! tu vas me filer le cafard pour la journée, le changement à été très brutal ces derniers jours...
scoprio810 wrote:dommage que je n'ai plus le temps de rien mais un raspberry aurai été génial pour ça mais ça aurait été niet pour QET ...
Prend le temps de lâcher un peu qet de temps en temps, sinon tu finira par t'en dégoutter.....
Bon courage pour la sonde et le servomoteur.
Merci Joshua.
C'est clair faut pas faire une overdose de QET! Ce serait utile à personne. Je trouve que niveau aide, certain ont pris le relais de Scorpio.
@Galexis dépêche toi le froid arrive
Oui l'hiver vient !
galexis wrote:scorpio810 wrote:Un automate gérera plus facilement une sortie 4-20mA ou 0-10V qu'une sortie pas a pas, c'est a toi d’écrire le programme il me semble.
Suivant la valeur de %I = ta consigne:
envoyer une impulsion fermeture si %I > %consigne
envoyer une impulsion ouverture si %I < %consigneA la mise en route ou au changement de consigne, il doit y avoir un overshoot important avec une regul comme ça ?
Les millenium 3 de chez crouzet on pas mal de bloc fonction pour le chauffage, domotique, mais là j'ai pas le choix, c'est un m221.
Je connais pas les m221, mais tu dois pouvoir programmer avec PL7 pro ou unity en ladder ou littéral dessus et même faire du grafcet..
Il va de soit que tu dois ajouter des tempos dans le programme et des compare avant de piloter ta vanne pas à pas .
c'est toi d'écrire la régulation: intégrale, dérivée, etc. sur les premium TSX tu pouvais gérer aussi des cartes d'axes.
C'est l'objet de ma question, je sèche à traduire ce que le cerveau humain comprend en language automate basic car le m221 n'est pas hyper évolué, mais il a tout de même des blocs PiD.
Je le dis que selon si l à température est au dessus ou en dessous de la consigne, on active le relais associé. Enclenchement de celui ci sur une durée d'impulsion dépendant de la valeur de la sortie du PiD, temps mort entre chaque impulsion..... Basé sur le temps que met la vanne pour s'ouvrir à 100%....?
C'est le principe, a toi d'arriver à te servir des blocs PID, un programme en ladder avec beaucoup de compare, sera une usine à gaz ... comme le dit Sébastien une vanne 0-10V serait plus adaptée que ta vanne avec contacteur inverseur ...pour ouvrir ou fermer... bon une maison a une certaine inertie...
Moi je ferais un régule par paliers.
%I<consigne => impulsion ouverture
Tempo
%I < consigne =ouverture
Le but étant d'avoir une régulation qui soit réactive si ta valeur mesurée est loin de la consigne, mais plus lente des lors que l'on se rapproche de la consigne avec une pente plus douce. Sinon ta regul va faire n'importe quoi et beaucoup de yoyos..
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA352830/
http://www.ferdinandpiette.com/blog/201 … e-calculs/
http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=2527
https://download.schneider-electric.com … 0000003306
Un API Sofrel aurait été peut-être plus adapté?
J'ai un collègue qu'il m'en dit que du bien, surtout pour gérer les postes de relevage, traitement de l'eau.
D'autres qui ne jureront que par les schneider..
https://www.lacroix-sofrel.fr/besoin/en … -centrales
Ou le RVL de Sébastien :
http://www.verdone.fr/fr/produit/regula … fage-1.php
Le M221 va aussi te servir à autres choses, domotique? , car si ce n'est que pour la chaudière autant prendre un régulateur JUMO..ça sera plus facile à gérer, ou Un Siemens RVL..
Un API Sofrel aurait été peut-être plus adapté?
J'ai un collègue qu'il m'en dit que du bien, surtout pour gérer les postes de relevage, traitement de l'eau.
D'autres qui ne jureront que par les schneider..
https://www.lacroix-sofrel.fr/besoin/en … -centralesOu le RVL de Sébastien :
http://www.verdone.fr/fr/produit/regula … fage-1.php
Sofrel et RVL c’est mon dada.
le Sofrel gere essentiellement les poste de relevage et le chauffage mais 1400€ La bête
le RVL c'est 700€ la bête pour une V3V.
Pour moi le Schneider peur très bien faire l'affaire
https://www.youtube.com/watch?v=Uz9_Vsq8EkQ
Bon courage
Sofrel vas arreter la commercialisation du S500 ET S500TH, il faut passer au S4TH.
https://www.youtube.com/watch?v=Frcg8Jde6aw
QElectroTech → Chez nous les Pros → Régulation vanne 3 voies automate programmable
Powered by PunBB, supported by Informer Technologies, Inc.
Generated in 0.028 seconds (21% PHP - 79% DB) with 12 queries