Bonjour,
Oui bien-sur je mets une capture d'écran en PJ.
Merci.
You are not logged in. Please login or register.
QElectroTech → Posts by william.norris
Pages 1
Bonjour,
Oui bien-sur je mets une capture d'écran en PJ.
Merci.
Bonjour,
J'utilise depuis peu le logiciel Qelectrotech et je suis bloqué sur un point.
J'ai crée un nouveau symbole dans l'éditeur qui correspond à un déclencheur à minimum de tension. Dans les propriétés de l'élément je l'ai déclarée Maître et avec type de contact bobine. J'ai ensuite ajouté un champ de texte dynamique avec:
-source de texte -> Information de l'élément
-Label
Mon déclencheur à minimum de tension est associé à un disjoncteur et va le faire disjoncter mécaniquement. J'ai donc crée un disjoncteur "esclave" pour associer les deux composants avec des références croisées. Mon problème est que ça marche à moitié.
J'ai bien la référence sur le disjoncteur mais pas sur mon déclencheur à minimum de tension. J'ai mis en pièce jointe une capture du résultat.
Comme il est possible de le voir au niveau du disjoncteur on trouve la référence croisé (3-A6) indiquant l'emplacement du déclencheur à minimum de tension. Mais aucune référence croisé au niveau du déclencheur à minimum de tension (j'espérais avoir (3 - A8) ).
Savez-vous comme je peux régler ce problème ?
Cordialement,
William.